小弟準備寫一個PH值的模擬量程序,看了一下檢測儀器的量程是 -2.00~16.00(PH),要用4-20MA的模擬電流抓取。模擬量轉換模塊的分辨率為0-4000,有點疑惑的是“-2.00"=”4ma“=分辨率”0“。恳郧皩戇^流量計的模擬量 ,因為都是正數量程,好理解,帶有負數量程還沒用過。路過的大神還望不吝賜教。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
![]() |
y=kx+b 算出來k b 帶入也可以 |
|
---|---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
謝謝 大佬 能略微解釋下啥意思嘛 嘿嘿 ![]()
|
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
好的 謝謝 就和其他寫法一樣唄
|
---|---|
|
2645855946
基礎薄弱的菜鳥
級別: 略有小成
![]() |
謝謝
|
---|---|
|
1379399064
級別: 正式會員
![]() |
y = kx + b y 代表的是物理量,像 PH 值、流量等; x 指的是數字量,也就是模擬量轉換模塊輸出的數值; k 是斜率; b 為截距。 PH 值轉換分析 你所使用的檢測儀器,其 PH 量程是 - 2.00 到 16.00,對應的模擬電流范圍是 4 - 20mA,模擬量轉換模塊的分辨率為 0 - 4000。這就形成了兩個對應關系: 當 PH 值為 - 2.00 時,對應的是 4mA,此時數字量為 0; 當 PH 值為 16.00 時,對應的是 20mA,此時數字量為 4000。 公式推導過程 我們可以利用這兩組對應值來確定轉換公式中的 k 和 b。 首先,將 PH=-2.00,x=0 代入公式 y=kx+b,可得: −2.00=k×0+b 由此能算出截距 b:b=−2.00 接著,把 PH=16.00,x=4000 以及 b=-2.00 代入公式,可得: 16.00=k×4000−2.00 對這個方程進行求解: k= ((16.00+2.00)/4000) = ((18.00+2.00)/4000) =0.0045 最終轉換公式 綜合以上計算結果,完整的轉換公式為: PH值=0.0045×數字量−2.0 -------------------------------------------------------------------- 當數字量 x=0 時: PH值=0.0045×0−2.00=−2.00 當數字量 x=4000 時: PH值=0.0045×4000−2.00=18.00−2.00=16.00 當數字量 x=1000(對應 10mA)時: PH值=0.0045×1000−2.00=4.50−2.00=2.50 |
---|---|