樓主  發(fā)表于: 2024-05-26 11:18
以前一直用的DZ47-63 D型3P斷路器,控制電機,那么斷路器電流會選擇在電機額定電流的1.5-2倍,否則電機啟動時會跳閘,F(xiàn)在改成電機斷路器,那么電流調節(jié)范圍應該是在電機額定電流的上下之間?這個電機斷路器防啟動電流沖擊能力強?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 1959 個
工控威望: 2112 點
下載積分: 11185 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-08-05
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-05-26 11:40
電機斷路器和D型斷路器曲線不一樣   直接選額定電流上下即可