我這個臺達觸摸屏 編寫輸入赫茲數 給PLC  VD110  但是 實際監控程序時候 PLC程序里顯示NAN   我不知道問題出在哪里  請幫我看看 謝謝


fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-06-11
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-21 16:38
應該是VD110的數值類型有問題,你HMI上的VD110應該設定為雙字,且為浮點類型的數值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fys1107)
    fys1107
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 148 點
    下載積分: 2041 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2017-03-07
    最后登錄: 2025-02-14
    查看fys1107的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-10-22 15:23
    是的  謝謝你了