為什么將PLC的系統寄存器設置中的時間設置內的固定掃描時間設置為10毫秒時,R9018有時不工作。
下圖是固定掃描時間設置為10毫秒。
[attachment=129240]
下圖是固定掃描時間設置為0毫秒。
[attachment=129241]
[attachment=129242]  
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1059 個
工控威望: 4902 點
下載積分: 7356 分
在線時間: 2567(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-06-30
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 17:13
所謂上跳沿是上次掃描是0而這次掃描為1,才有上跳沿。
掃描周期固定為10ms后,就得不到R9018的上跳沿了(每次掃描都是0或者都是1),加1指令當然不執行了。
按你的程序,必須掃描周期小于10ms才行。
其實為了對0.01秒累加,直接用計數器C對R9018計數就行,不需上跳沿。也不必固定掃描周期。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。