我現在做個項目需要兩個觸摸屏。一臺MT8I00I和一臺MT6070i,MT8I00I做主機,MT6070i做從機,主機和從機都要控制三菱Q01CPU的PLC,另外還要控制和檢測3臺三菱FR-E700的變頻器,主機MT8I00I放在控制箱里面,PLC和變頻器都在控制箱里面,從機MT6070i放到離主機30米的位置,因為距離的原因我選擇MT6070i用RS485 2W和主機MT8I00I通訊,我的問題來了,請問MT6070i怎么和變頻器通訊,是直接和變頻器通訊,還是通過主機MT8I00I和變頻器通訊,請問怎么設置觸摸屏參數?
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-26 13:33
從屏通過主屏刷新與PLC變頻器通訊。