引用
引用樓主scw威偉于2012-11-18 11:34發表的 簡單的正反轉控制. :
兩個接觸器(各兩對常開和常閉),一個時間繼電器(各兩對延時常開和常閉),兩個按鈕(常開常閉互鎖),一個電鈴,控制要求:按下SB1電鈴響3S后KM1吸合,松開SB1,KM1放開;按下SB2電鈴響3S后KM2吸合,松開SB2,KM2放開;KM1和KM2不能同時吸合,畫出最簡單安全的控制電路圖。。。。這是我們剛進電工班的入班必會題,也就是面試題目,大家不妨入手試試看,也可以上傳電路圖給大家學習學習,,,,哈哈.......

此題目看似簡單,其實不然。因為?br />1、可應用的“兩個接觸器”電磁線圈的工作電壓、電源種類沒有說明。
2、可應用的“一個時間繼電器”是什么類型的(通電延時型或斷電延時型),以及工作電壓、電源種類沒有說明。
3、在“按下SB1電鈴響3S后KM1吸合,松開SB1,KM1放開”和“按下SB2電鈴響3S后KM2吸合,松開SB2,KM2放開”這兩項要求中,沒有提出按下SB1或SB2按鈕、電鈴鳴響3S后是否還是繼續鳴響的明確要求。
4、在“松開SB1,KM1放開”和“松開SB2,KM2放開”這兩項要求中,沒有提出在KM1或者是KM2“放開”后,電鈴是否還是繼續鳴響的明確要求。
上述各點的提出,并非什么“吹毛求疵”。我個人認為,在“應試”時,除了要請對方把控制要求盡可能完全地表述清楚以外,我們還應在做好各項準備的前提下,把將要遇到的問題和解決的方法盡可能地考慮周全,這可就不是一張圖、兩張圖或幾張圖就能夠完全包含的。
設想一下:
假如我們在與客戶簽訂了一份表面上看似非常簡單的項目合同后,而實際面對的恰恰是一個既“刁鉆”又“苛刻”的客戶呢?
假如我們是在參與一次“全方位”的職業技能競賽或者是崗位競聘呢?
我們中華民族的經典寶庫中有這樣一句警示名言:“不打無把握之仗,不打無準備之仗”。當我們保持一個良好的心理素質,并且已經具備一定的職業技能“有把握”去應對時,還要做好嚴謹細致的準備工作。
“不怕做不到,就怕想不到”。
根據樓主在本“主題帖”中提出的“概略”要求,僅從我個人所能夠考慮到的幾個方面,已經繪制了9張不同控制方式的繼電邏輯電氣控制系統原理圖。在這里,僅貼出其中兩幅控制電路的原理圖,一份應用的是“通電延時型時間繼電器”,另一份應用的是“斷電延時型時間繼電器”,供樓主參考(主電路從略)。錯誤之處,請樓主和各位感興趣的朋友多多指正。
另外說明一點:在手動控制方式中,不需要設置“急停”按鈕的。
僅供參考。