工廠增加設備,5臺主要設備的總共率有420KW,其他七七八八的東西加起來可能也有40KW,不知道要用多大的線比較實惠。請師傅們給點經驗。前提一定要安全,設備有時候運行起來就個把星期不停機的。謝謝了。
123456zjy
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看123456zjy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-13 11:20
首先是什么負載類型,如果是類似電爐的阻性負載的話就要考慮大一點像一樓說的375—500的一點都不大。如果都是感性負載小一點250應該可以!