我想用一臺變頻器分別控制10臺電機,且這十臺電機運行中同意時刻只有一臺電機運轉,我的想法是在變頻器和電機之間用plc控制10個接觸器或固態繼電器切換,當然要在電機停止的時候切換。
請教各位前輩我這樣做可行嗎?
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-15 13:34
做過一拖二的,我認為只要變頻器容量選擇合適,轉換時間可以比較長的話
對變頻器的影響會很小。