女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-12-12 09:22
馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-05-30
查看oolo的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-12-13 23:25
我有一天燒一個的,有的雜牌空壓機生產的不好,只要氣壓稍微高點電機電流就搞得不得了,你有沒有側過電機電流,我以前一只空壓機就是這樣,壓力開關設定是道0.8MPA跳,可是氣壓達到0.4的時候電流就已經到了20A了(7.5kw電機),在往上就是直線上升,到氣壓到的時候已經到了40多A.后來我沒辦法只好把氣壓調到0.4MPA,反正氣壓低點也不影響。