馬達7.5kw,接觸器40A,空壓機老燒接觸器,平均一個星期要燒一個,經檢查定子線圈每相的電阻都一樣,相與相,相與地之間都正常,用手扳動負載很輕松,就是老燒接觸器。請朋友們指點!
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2025-05-26
查看小電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 18:14
你還可以檢查下三相電壓平不平衡,我遇見過燒接觸器的大部分是這個原因。