公司有一設備改造,有三個變頻控制單元,要求連動時同時增減速同步,單動時各時調速,請教一下該如何接線控制?
源源
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看源源的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-06 23:31
既然是同步那就必需設一臺為主速其他2臺為從速 我個人一般喜歡選第三臺為主機
不知道你是干什么用的  
我先說個我的辦法  在三臺電機的機械傳動部分加位移傳感器如果精度要求高的話就加張力控制板
同時也能實現單個點動 兩組聯動 或三組聯動 這個通過PLC控制
至于接線那要先綜合考慮下 然后根據現場的實際情況來設計圖紙