情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉(zhuǎn)換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么?

380VAC是從電機的三相取了兩相火線。

按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ]
jickyzhu
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jickyzhu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-26 10:03
斷路了 !