請教高手關于1臺FX1S-30MR-PLC控制兩臺變頻器通信接線方法:
變頻器上的PU端口就是普通的網線接口
直接將兩臺的網線同時接到一塊485-BD的板子上就可以了是嗎???還是要加什么模板????
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 11:42
就用485-BD可以了