女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-24 20:14
請教高手關于1臺FX1S-30MR-PLC控制兩臺變頻器通信接線方法:
變頻器上的PU端口就是普通的網線接口
直接將兩臺的網線同時接到一塊485-BD的板子上就可以了是嗎???還是要加什么模板????
一天自動化
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看一天自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-24 21:43
直接并在485模塊就可以了,PLC程序里面讀寫時分1站、2站,變頻器上有個參數是設置站號的,也對應設置1站與2站就行了。至于程序的編寫,你就要看一下通訊指令了,還有搞懂變頻器各個參數的地址。