女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-03-01
查看雨笑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-28 18:08
今天看500KVA變壓器電流1350A,三根電源線150平方3+1電纜燙手,同志們有這樣用的嗎?
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-31 19:31
沒燒真是奇跡!趕快換變壓器吧。電纜加大要將近4倍才行!很危險!如果功率因數低的話,可以增加無功補償降低變壓器選型電流標準。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com