電磁離合器的接觸器觸點拉弧嚴重,我想使用一種方法保護接觸器的觸點,輔助常閉點。直流接觸器24V的,觸點是直流220V轉36V時拉弧。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 15:57
直流電比交流電電弧大。最好用直流接觸器。在電磁離合器的(直流)線圈兩端并聯一個續流二級管也管用。