女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

ytmmnm30
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-08-15
查看ytmmnm30的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 15:11
PLC繼電器輸出模塊輸出點接中間繼電器線圈,由中繼控制220V的真空電磁閥,輸出點每秒輸出4次信號,24小時連續工作, 輸出模塊輸出點老是燒壞,在不換模塊的情況下該怎么處理?應該加上什么保護,防止輸出觸點再次燒壞?
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-05-10
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 22:50
按照樓主的計算,該繼電器每個月的通斷次數在1百萬次左右,你說會不會經常燒呢,只能加一個晶體管輸出模塊,輸出模塊再控制一個固態繼電器就能夠解決問題,保證一年都不會燒一次。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420