我有個客戶他的電器柜外接了一個75MA漏電保護器(也可以當斷路器使),他老是跳閘,但電器柜里面的100A斷路器不跳。有時一天跳幾次,有時一天又不跳 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
![]() |
動力配電一般都用斷路器,涉及到單機保護有的用漏電,比如機床,電機稍微發潮對地電阻變小就可能引起跳閘,所以建議除非民用否則不用漏電,但必須保證設備接地良好.個人觀點 |
|
---|---|---|
|