女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-18 19:16
有人說:對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A

這句話應該怎么解釋。繛槭裁磾嗦菲飨赂佑|器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
nzaqwsx
鴻達工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 360 點
下載積分: 10842 分
在線時間: 974(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2025-07-04
查看nzaqwsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-22 09:04
你測的是單邊。就不懂啊