有人說:對于星三角啟動:要是在斷路器下面測得的電流為電機的實際電流,要是在接觸器下面測得的電流應該乘以2,若樓主在接觸器下面測的,則實際電流為20x2=40A

這句話應該怎么解釋啊?為什么斷路器下跟接觸器下測量的不一樣?為什么是差兩倍呢?
huanglongfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 46 個
工控威望: 105 點
下載積分: 656 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2025-01-21
查看huanglongfei的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-09-22 22:30
確實是兩倍的關系,因為這時電機的三角接是通過兩只接觸器的六個觸點完成的,即每相電分成兩路供給電機。