我廠有一塊歐姆龍的溫控器,信號輸入端接的是PT100的熱電阻,每次動一下接在溫控器上的熱電阻線實際溫度值就上下跳動2-3度,剛開始我以為是線接處不好,就把線重新接了但問題依舊,請大家指點。
謝謝!|
chenjun9017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2024-09-25
查看chenjun9017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-22 17:18
是不是溫度探頭也動了才造成溫度波動。如果不是這樣你可以打免費咨詢熱線800-820-4535到歐姆龍上海公司進行咨詢。