請教電機高手,我有一臺15KW的直立式管道泵電機,星三角啟動,輸入電壓380V正常,運行電流平衡15A,發現轉速(1440)與同型號電機要慢,出力不夠,水打不出去,查了管路都是好的,請問會是什么引起的。
廠家派人過來看了,查了好兩個小時,拆開了電機,發現線圈好的,不過有味道。他們判定是電機壞了,怎么壞的,也說不出來。
x-c
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看x-c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-21 19:51
15KW  15A 的電流  這電流太小吧