公司有AB兩幛廠房,廠房間距離約150米。如果從A棟廠房輸送2000A交流380V至B棟廠房。請問設計方案?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-08-05 22:19
視具體情況而定。加變壓器勢必需要增加高配房;高壓柜等。同時整容還需要供電部門的審批手續(xù)。建議使用架空線或者電纜直埋。