wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數? 說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。 [ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ] |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。 |
|
---|---|---|
|