女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

niyouyijian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-19 10:52
一直覺得這個問題很模糊,
我是根據額定電流選型的比如額定電流為7.5a,
那么繼電器的選型  【最小值<7.5<最大值】

請大家談談大家的標?div class="1t3zvv1bhh" id="alert_tpc" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被niyouyijian在2010-07-22 12:44重新編輯 ]
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1627(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-07-19
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-20 08:46
發表一下個人的不同意見
熱繼電器的整定電流應為電機的額定電流。否則電機長時間輕微過載(也就是樓上所說的1.2倍電流)熱繼電器不會保護,時間一長會導致電機過熱而燒毀。
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1627(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-07-19
查看心情不錯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-21 08:04
引用
引用第14樓niyouyijian于2010-07-21 07:16發表的  :



請問熱繼調至額定電流值,啟動時會不會頻繁跳掉?


實驗證明  不會跳掉   我的設備  一直這樣運行的