樓主  發表于: 2010-05-27 19:56
這是我做的一個項目,用PLC控制步進電機,PLC與步進電機相隔大概60米,距離比較長,現在的問題是驅動器到底放在那一側比較合理,
第一種驅動器安裝到PLC一端,那么驅動器輸出到電機的線就比較長
第二種驅動器安裝到電機一端,那么PLC輸出脈沖到驅動器的線比較長
現在選定的線是帶屏蔽的,不知道哪種方式比較合理。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
vancouva
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 397 點
下載積分: 4580 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-07-02
查看vancouva的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 22:19
沒遇見過,學習了