樓主  發表于: 2010-05-10 11:26
我用臺達PLC 和04AD模塊寫程序,測量壓力的時候選擇CH1,模式2.壓力傳感器輸出為4~20mA,對應0~16BAR的壓力,想不明白監視看到的都是負值。請教各位大俠,只是說明原因?
張家港市
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2025-02-23
查看張家港市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-11 10:34
空擋的也要接接地和電源的為,不過臺達的PLC不行,或者問問臺達供應商那邊的工程師