請教0.75KW電機應該接多大的熱繼?  空開,繼電器?,應該接多少平方的線啊?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-05-30
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-05 10:22
380V,1~1.5平方線足以,3A3P空開,2A熱繼保護都怕把電機給燒了,最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.熱繼就免了,接個漏電的就OK了。