一般PLC輸出點帶普通繼電器、接觸器時,都有追加二極管和電阻電容的。想問一下各位前輩,其具體作用是做什么用,如何操作,常使用的二極管、電阻電容一般選什么型號?
具體如何接線?
[ 此帖被hefei3903在2009-12-22 13:23重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-12-22 10:06
直流的繼電器反置一個二極管,用1N4007夠了,交流的用阻容法:


視交流電壓的高低及負載電流的大小進行配制:   電阻值=電壓值,    電容值=1/10電流值(一安伏載選0.1微法電容).這個方法可以適應于接觸器'繼電器'行程開關,等小負載用,如果是大的負載還是采用示波器現場檢測為好