樓主  發(fā)表于: 2009-10-14 08:23
圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:168
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-07-07
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-10-14 20:49
主接觸器選100A,角接觸器選63A,星點接觸器選40A,比較合適,當然在此基礎上選大是沒任何問題,只是成本高而已。
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。