樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
盧興任
本無意與眾不同、怎奈何品位出眾、
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 157 點
下載積分: 591 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2012-11-17
查看盧興任的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-12 01:02
加個濾波器就可以了。