各位大俠,我想請問下這個表格內的電纜線計算結論是怎么得來的,我用公式計算好像也跟它不一樣。。。有哪位師傅指點下,謝謝!~
電纜線截面對照表
gandongx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 203 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-03-01
最后登錄: 2013-09-09
查看gandongx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-22 20:17
引用
引用第10樓wwcwwc于2009-07-17 21:11發表的  :
我也來說說經驗.(電纜的安全載流量)一般每一平方厘米,按二個安培計算比較合適.400V以下電壓等級.

瞎扯,是每平方毫米!