樓主  發表于: 2009-07-02 11:57
我用三凌2NPLC與三凌DA連接(輸出4--20MMA電流,控制變頻器轉速頻率),用觸模屏操作,使用一小時電機發熱嚴重,查變頻器監測電流從1.5A升到3.2A,。注::變頻與電機我都換過,可就是解決不了問題,有時候又能運得幾天都沒事,請問高手,如果DA與PLC連接不好,會PLC工作不可靠會不會影響電機發熱..
感謝各位大俠的幫助!各位大俠想到的我也考慮過了,我一共做了20臺同機樣的機,可就是有二臺機出現這樣的現象,我其中10臺機用的PLC與DA是二手的,會不會DA與PLC的時有信號,時沒信號造成通斷頻繁,
[ 此帖被wangfuwang在2009-07-03 09:05重新編輯 ]
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-07-18
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 18:15
問題是你的電機負載是什么,長期運行在什么速度上,以你碰到的問題看應該是負載問題,跟PLC及變頻器無關。