uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
![]() |
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。 設備之前運行了一年多,沒有故障。 變頻器是臺達VFD-B系列 各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧! 謝謝 [ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ] |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
![]() |
總現場得知第二臺變頻器是人為損壞,第一臺是運行當中爆了電容,第三臺原因不詳。第三臺是在無塵室,恒溫恒濕。第一臺工作環境溫度有點高。都是2.2KW以下的變頻器,頻繁起動,周期大致是停5秒運行5秒 |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
![]() |
問題現在還沒解決,臺達供應商過來也沒查出原因,F(xiàn)在變頻器也是斷斷續續的壞。一套設備四個控制箱。每個控制箱有20多個變頻器左右。我這里都是用中間繼電器控制。正轉、反轉、二段速。用法和以前都是一樣,不過以前都是在大陸產的M系列。這次是臺灣產的B系列 |
---|---|
|