女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-28 20:11
17KW 的空壓機頻繁啟動時,對車間的電網沖擊很大,整個燈都隨著空壓機的運轉而使燈光閃爍而頻繁燒壞,請教各位同仁,如果不用變頻器,星三角啟動來改良,還有什么方法可以做得更好呢??
聽說有種軟啟動器,是否可以適應在這種場所呢?價格如何?謝謝
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-30 17:44
[quote]引用第9樓子丑寅卯9于2009-04-29 21:54發表的  :
一般大于15KW最好降壓啟動,不想用變頻器就做個星三角,就個接觸器的問題,但是星三角好象只適用于輕載啟動,建議氣路做個改善,啟動時候不壓縮空氣,啟動完成后再切換,加個電磁閥
好,我也是這樣認為。