大家好!
     三菱fx2n以前我一般使用SWOPC-FXGP/WIN-C,現在我嘗試使用gx-developer,同樣的程序以前用SWOPC-FXGP/WIN-C檢查沒有任何錯誤,而現在用gx-developer出現一堆錯誤,主要是雙線圈錯誤,原因基本是因為在不同地方多次使用了類似 set  m0,請問這樣程序運行起來有問題不?我這套程序基本已經調通,也沒有出現什么問題。現在倒是有些擔心。


       請問大家有沒有遇到這種問題,如何處理?

多謝!

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161558 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-04-26 00:32
其實沒關系的,只要能夠成功轉換程序就沒有硬傷,用“check program”檢測出來的錯誤不影響PLC正常運行。