女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

qnbbw885
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 62 個
工控威望: 222 點
下載積分: 540 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2025-03-24
查看qnbbw885的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2008-10-20 21:37
]各位大俠你們好!
        我現在個問題請教?是這樣的,伺服電機在運行時出現了角度偏移,就像產生累積誤差一樣,關機后故障可以短時復位,但工作一段時間后故障重現,但是伺服驅動沒有報警顯示!這是什么故障請高手明示(用是伺服驅動器是臺達ASD--A1521MA型)
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-10-21 09:52
臺達我的沒用過 三菱是有這樣一個報警的  就是伺服收到的脈沖與反饋回來的脈沖不相一至(經過齒輪比換算)(有一個范圍)就會報誤差過大  這說明伺服電機反饋回來的脈沖有丟失  不知道是不是一個意思