一般熱繼電器都是三相保護的,單相電機要保護的話能不能只用熱繼電器三相中的某一相,
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86471 分
在線時間: 477(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-25
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-11 10:36
一般熱繼電器是檢測二相電流的(一、三相),不是三相;有檢測三相電流。
單相電機要使火線和零線都接入(檢測二相電流的熱繼電器時)如下圖:


如果是檢測三相電流的熱繼電器,如下圖: