女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

雛鷹づ翱翔
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雛鷹づ翱翔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-04 12:00
不知道為什么,試的好好的模擬量的數據突然就沒了


本來因為文本問題(文本不能設定值,后來知道歐姆龍的不能在運行狀態設定文本)后來換了個文本試試

然后再插到原來的文本上PLC里面的模擬量一下子就沒了





有人能告訴我可能會是哪些原因呢?
canary
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canary的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-14 11:40
你應該使用的CP1H自帶模擬量通道
如果沒有信號 里面的值幺么是0 幺么65535 很正常的事情。
下面你要做的事情就是檢查你的模擬量給入信號
1.檢查你的內建AD/DA設定
2.檢查內置模擬量撥碼開關
3.如果你用的0-10v或者4-20ma信號 那么請用萬用表檢查是否有信號
以上完畢。