PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 576 點
下載積分: 35450 分
在線時間: 2066(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-21
查看yangliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4小時前
就兩根線,正負沒有接錯,接錯了變頻器的頻率也不會變化 。
引用
引用第1樓小張123于2025-09-20 16:27發表的  :
查查線呢
一笑而過
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 576 點
下載積分: 35450 分
在線時間: 2066(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-21
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 4小時前
謝謝提醒,但手上沒有轉換口。
引用
引用第3樓hstec2002于2025-09-21 08:16發表的  :
在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。