現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1074 點
下載積分: 10881 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-09-19
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 8天前
引用
引用樓主陋室居士于2025-09-11 09:16發表的 PLC開關量外部輸入線路過長輸入不穩定如何解決 :
現在的情況是,PLC距離外部輸入觸點約200米,線路為1.5平方,外部輸入點偶爾會導致PLC輸入點不能觸發的問題,不知有沒什么好方法解決。

應該跟電纜粗細有關系,200m,考慮壓降影響,換醋一級的電纜看看,有屏蔽的加屏蔽。,其實簡單的話,加plc自帶的遠程模塊
plc