不知道各位大佬是如何操作的!
我現在的做法是:在設備電控安裝板上裝一個接地銅排,將電源進線的PE線接入銅排,然后把PLC、伺服、開關電源等電氣部件的PE接地端都接入銅排,為了保證設備金屬外殼良好接地,也把金屬柜體和金屬門單獨用PE線接入銅排,同時還在銅排上接出一根PE線夾到車間產線上安裝的接地保護線上。這樣設備同時就有電源插頭地線接地+外接車間產線接地保護線接地兩種!這樣避免插座地線插口損壞接觸不良 或 員工未將接地線夾到車間產線接地保護線上的風險!
不知道這樣是否可行!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 858 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 644 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-09-19
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 11天前
取決于你是甲方還是 乙方

對于乙方來說,你別管這那的,你就看我PE接沒接,電筆搗設備是不是0伏就完事了~

對于甲方來說,他設備的PE接我這來了,我的PE是不是好的,整個車間只有一根地線栓到車間鐵柱子上的,不知道行不行。
這次來的是檢測設備,據說比較精密,非要放到生產車間來,旁邊一人高的大電機一跑起來,別說地線了,電話線都有感應電;怎么辦?要不要重新打接地樁?叫供應商打,以后精密設備都接上面~
萬一我這邊接地不良,他那邊回頭電到人怎么辦?那他設備電到人,肯定是他設備上有沒有沒接地的地方,換個地方再檢查一遍。
。。。

我還能寫個千八百字的~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(學而不倦) 熱心助人!