女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

gzw1316
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 136 點
下載積分: 769 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-12-09
最后登錄: 2025-07-18
查看gzw1316的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
一臺5.5KW變頻器 帶3臺1.5KW 電動機【風機負載】,要求是同開同關,用0-10V調速,變頻器到電動機之間90m,加了電抗器。
變頻器-電抗器-保護-電機

為了防止其中1臺電機出現問題導致另外2臺停機,想在變頻器和電動機之間加電動機保護器例如DZ108,NS-25,
此方案是否可行。

暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 231 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-07-18
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
圖片:
圖片:
典型接線:輸入電抗器串聯在電網與變頻器之間;輸出電抗器串聯在變頻器與電機之間,分別應對“電網側”和“負載側”的干擾與沖擊

你畫的電動機保護器不就是斷路器+熱繼電器嗎?
斷路器:電動機的過載、短路保護之用。
熱繼電器:防止電機因過載、斷相、三相不平衡等長期過電流而燒毀。

實機應用:斷路器短路保護,熱繼電器過載保護,檢修時,對應斷路器依次OFF,ON。

既然是用的變頻器,電動機保護器就有點多余,可是你又是一拖三(還是咨詢下正泰變頻器供應商比較好,我肯定一拖一設計),就需要3路分別保護。
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-07-17 14:45重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gzw1316) 熱心助人!