風中云
級別: 略有小成
![]() |
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法? |
---|---|
|
風中云
級別: 略有小成
![]() |
到年底維修時再試試看 |
---|---|
|
風中云
級別: 略有小成
![]() |
用了2個雙路modbus轉TCP網關,合計4路,每路帶20臺,上位機與modbus網關通訊。每路20臺變頻由4路集線器匯總。去年我做了另個近90臺變頻通訊項目都沒有問題,但這邊就是不行,現場是個大通柜,中間無隔板,估計跟這有關。 |
---|---|
|