如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
LD M404
AND X10012
SET M908  不行,而需要改為
LDF M404
AND X10012
SET M908
我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 6721 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-07-19
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-07 22:37
圖片:
用基恩士簡化了一下可以置位的啊
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 6721 分
在線時間: 441(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-07-19
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-22 16:36
引用
引用第11樓slik于2024-11-12 23:45發表的  :
因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!

樓主驗證得怎么樣