      12樓  發表于: 2024-11-07 10:25
      引用
      引用第2樓zq123666于2024-11-06 17:36發表的  :
      電氣方面:
      如果是脈沖控制,檢查發送與接收到的脈沖是否一致。
      信號線采用屏蔽雙絞線,屏蔽層單邊接地。
      機械方面:
      同步輪或絲桿齒輪背隙是否過大,聯軸器是否緊固,同步帶是否繃緊。
      .......

      謝謝!有監控,發送接收是一致,機械是伺服通過連軸器和絲桿連接,機構方面已確認好沒問題
      工控小c
      級別: 工控俠客
      精華主題: 0
      發帖數量: 453 個
      工控威望: 2266 點
      下載積分: 6932 分
      在線時間: 445(小時)
      注冊時間: 2022-10-14
      最后登錄: 2025-08-05
      查看工控小c的 主題 / 回貼
      13樓  發表于: 2024-11-07 10:34
      先記下驅動器上同一個位置的監控脈沖數,跑到它跑位了再來看有沒有變化,就跑一會兒位置沒跑肯定這個數也不變
      zhujingyu69
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 959 個
      工控威望: 854 點
      下載積分: 54579 分
      在線時間: 1359(小時)
      注冊時間: 2008-06-12
      最后登錄: 2025-08-05
      查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
      14樓  發表于: 2024-11-07 10:52
      我覺得跟回原點的方式有關,你說“回原點是通過光電開關配合遮光片來完成”,可能你只用了近點狗信號(光電開關),沒有用原點信號(伺服Z相脈沖),建議你改一下。我以前也遇到過這樣的問題,回原點的方式改為光電開關+伺服Z相脈沖后就解決了。畢竟光電開關的重復定位精度比起伺服Z相脈沖要差遠了,特別是有減速機的情況下差的更多。如果你的PLC無法使用伺服Z相脈沖的話就改用一個好一點的光電開關.
      zhongwen1234
      級別: 探索解密
      精華主題: 0
      發帖數量: 119 個
      工控威望: 199 點
      下載積分: 623 分
      在線時間: 76(小時)
      注冊時間: 2020-08-04
      最后登錄: 2025-08-05
      查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
      15樓  發表于: 2024-11-07 14:06
      我遇到過類似的,最后發現是聯軸器滑動.
      1935807118
      級別: 家園常客
      精華主題: 0
      發帖數量: 682 個
      工控威望: 874 點
      下載積分: 2064 分
      在線時間: 331(小時)
      注冊時間: 2013-05-03
      最后登錄: 2025-08-04
      查看1935807118的 主題 / 回貼
      16樓  發表于: 2024-11-07 15:45
      引用
      引用第14樓zhujingyu69于2024-11-07 10:52發表的  :
      我覺得跟回原點的方式有關,你說“回原點是通過光電開關配合遮光片來完成”,可能你只用了近點狗信號(光電開關),沒有用原點信號(伺服Z相脈沖),建議你改一下。我以前也遇到過這樣的問題,回原點的方式改為光電開關+伺服Z相脈沖后就解決了。畢竟光電開關的重復定位精度比起伺服Z相脈沖要差遠了,特別是有減速機的情況下差的更多。如果你的PLC無法使用伺服Z相脈沖的話就改用一個好一點的光電開關.

      謝謝!確實沒有用到Z相信號,我也是一直在考慮是不是要更改回原方式,因為以前做過各種定位精度不是太高的設備,都是用這種回原方式,伺服這邊是沒有裝減速機,通過聯軸器直接和絲桿連接的。
      小螞蟻飛飛
      級別: 探索解密
      精華主題: 0
      發帖數量: 43 個
      工控威望: 108 點
      下載積分: 390 分
      在線時間: 56(小時)
      注冊時間: 2022-03-15
      最后登錄: 2025-08-04
      查看小螞蟻飛飛的 主題 / 回貼
      17樓  發表于: 2024-11-07 16:58
      (并且偏移后重新回原點也不行,必須回完原點,重新修改偏移軸原點到加工位置參數才行)


      你這個加工位置沒變化的話,那就是你回原點有問題。標記好,手動回原點反復測試測試。

      建議你先不要用Z相來做,先把現在的問題找到弄清楚再說。
      zero.wang
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 53 個
      工控威望: 508 點
      下載積分: 60 分
      在線時間: 39(小時)
      注冊時間: 2022-04-14
      最后登錄: 2025-07-25
      查看zero.wang的 主題 / 回貼
      18樓  發表于: 2024-11-07 17:12
      引用
      引用第6樓gaoyingchun于2024-11-07 09:52發表的  :

      有時間,你可以再想想,肯定有原因,這也太奇怪了
      那都四五年前的事了,以前做甲方技術員的時候遇到的,現在干乙方電控就沒遇到過那么奇怪的事情。那是一臺熱熔機,給筆記本電腦外殼固定腳墊的。現在想還是沒想通,但是我覺得最大的可能就是干擾吧,因為當時也是查過機構的聯軸器,都是鎖緊的,排除機構和程序那就只有干擾了因為那臺設備加熱元件比較多(8根加熱棒),溫度高(240度),而且當時的設備上沒有濾波器也沒有穩壓器,所以可能就是干擾吧。
      1935807118
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 682 個
      工控威望: 874 點
      下載積分: 2064 分
      在線時間: 331(小時)
      注冊時間: 2013-05-03
      最后登錄: 2025-08-04
      查看1935807118的 主題 / 回貼
      19樓  發表于: 2024-11-07 17:28
      引用
      引用第17樓小螞蟻飛飛于2024-11-07 16:58發表的  :
      (并且偏移后重新回原點也不行,必須回完原點,重新修改偏移軸原點到加工位置參數才行)


      你這個加工位置沒變化的話,那就是你回原點有問題。標記好,手動回原點反復測試測試。

      .......

      加工位置是絕對沒有變化的,我也一直懷疑是回原點有問題,不過通過回原驗證問題又沒出現,目前這臺機因為其他問題在改機構,我打算先把Z相信號加上去,下個星期生產再看下,有了結果我會來回復大家,謝謝!
      ljb6688
      級別: 工控俠客
      精華主題: 0
      發帖數量: 1880 個
      工控威望: 2030 點
      下載積分: 116805 分
      在線時間: 2013(小時)
      注冊時間: 2009-12-08
      最后登錄: 2025-08-05
      查看ljb6688的 主題 / 回貼
      20樓  發表于: 2024-11-08 11:47
      機構,電氣都確認沒問題的話,就以干擾算。
      電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
      1935807118
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 682 個
      工控威望: 874 點
      下載積分: 2064 分
      在線時間: 331(小時)
      注冊時間: 2013-05-03
      最后登錄: 2025-08-04
      查看1935807118的 主題 / 回貼
      21樓  發表于: 2024-11-08 15:37
      引用
      引用第20樓ljb6688于2024-11-08 11:47發表的  :
      機構,電氣都確認沒問題的話,就以干擾算。

      謝謝!我一直懷疑是原點光電精度有問題,目前接了Z相信號,由于高速計數點已經用完了,只能和別的高速計數信號切換來用,下星期生產幾天就知道有沒有解決好這個問題。
      秀空02
      級別: 略有小成
      精華主題: 0
      發帖數量: 370 個
      工控威望: 403 點
      下載積分: 1858 分
      在線時間: 254(小時)
      注冊時間: 2021-07-30
      最后登錄: 2025-08-05
      查看秀空02的 主題 / 回貼
      22樓  發表于: 2024-11-11 09:04
      感覺機械方面的原因。
      1935807118
      級別: 家園?
      精華主題: 0
      發帖數量: 682 個
      工控威望: 874 點
      下載積分: 2064 分
      在線時間: 331(小時)
      注冊時間: 2013-05-03
      最后登錄: 2025-08-04
      查看1935807118的 主題 / 回貼
      23樓  發表于: 2024-11-11 11:08
      引用
      引用第22樓秀空02于2024-11-11 09:04發表的  :
      感覺機械方面的原因。

      一開始我也是這樣認為的,但是經過和機械工程師一起排查,確實找不出機械問題在哪里。就松下伺服通過連軸器和滾珠絲桿連接,所有的東西都是大品牌原裝正品,精度完全沒問題的。