使用PID向導創(chuàng)建的PID功能塊,現在出現了這么一種情況,
PID模式由手動切到自動后,PID輸出每次增加量程的1/100,對于變頻器來說就是每次增加0.5HZ,對于閥來說每次增加1%開度
這時修改PID的增益,輸出并沒有躍動,還是每次增減那么點。
過了幾秒或者十幾秒后,就正常了,這時調節(jié)增益或積分可以看到輸出的階躍變化。

程序是舊程序修改的,之前都是正常的。
懷疑過軟件版本問題,之前一直用2.5,已更新到2.8,PID相關指令也重新生成了,還是不行。

有相關經驗的大師請幫迷途羔羊解惑
v19224802024
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 520 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 12513 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-07-24
查看dzh832的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-06-29 13:18
謝謝分享