樓主  發表于: 2024-06-26 08:09
圖片:
win10/11專業版系統安裝的s7 200smart V2.4軟件以上的版本,與PLC通訊連接時顯示mwsmart executable已停止工作或顯示通訊錯誤,要不就完全通訊不上,搜索都搜索不到;要不搜索到了,上載下載程序時,突然就閃退了,不知道是怎么回事。重新安裝系統,也不行。

求適用于200smart軟件V2.4版本及以上版本的win系統
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 416 點
下載積分: 203110 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2025-07-23
查看gouliuping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-26 10:30
引用
引用第2樓wzbarley于2024-06-26 08:57發表的  :
軟件是哪個版本?安裝最新版V2.8試試。
https://w2.siemens.com.cn/smart/file/STEP7-MicroWIN-SMART-V2.8.zip



謝謝!2.4及以上版本都試過了,不行
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 416 點
下載積分: 203110 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2025-07-23
查看gouliuping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-26 14:15
引用
引用第5樓minghe于2024-06-26 13:26發表的  :
你的CPU是否與交換機相連且除了你電腦網卡外還有其它數據訪問終端與你的CPU進行通信?
另外你安裝時是否退出了殺毒軟件如360等?

Win10 2021企業LTSC版 x64:
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1jtn5cSusXlviQtUrbCx3nA
.......

非常感謝!
以前,CPU ST20與TP LINK的路由器連接過,現在都是與電腦網卡直接連接,還是不行

從未安裝過殺毒軟件,連系統本身的防火墻都是關閉了的
gouliuping
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 416 點
下載積分: 203110 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2012-11-01
最后登錄: 2025-07-23
查看gouliuping的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-28 22:07
原因是CPU固件版本太低了,與軟件部兼容,升級到2.5版本就沒問題