成套風機控制設備,機柜風機一體柜,內配有變頻器、200SMART PLC,PLC與和利時  MODBUS  RTU通訊,停機時與和利時DCS系統(tǒng)正常通訊,一開機因干擾DCS與PLC通訊中斷,無法讀取PLC的數據。大神如何消除干擾?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 399 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 1845 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-07-19
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-05-13 08:55
補充下樓上幾位大佬的意見,除了做好接地之外,控制柜盡量大一點,嚴格做好變頻器動力線與PLC通信線布線分離,變頻器與PLC控制部分安裝位置盡量拉開大的間距,比如PLC控制部分安裝在電柜的右上角,變頻器放在左下角;必要時可以在變頻器電源進線端加裝三相電源濾波器,試試看,應該會有效果
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yerong) 真誠感謝!