看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-17 01:35
PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。